운전중 이상원인에 의해 냉동기가 정지시 그 대책과 처리방법은 다음과 같습니다.
정지원인이 확인될 때까지 부주의한 조정이나 함부로 기기류를 조작하여서는 안됩니다.
현상 | 점검사항 | 원인 | 대책 | |
압 | CONTROL BOX 개폐기나 휴우즈 | 정상 | 주전원 스위치 단선 | 주전원 결선 |
CONTROL 연결선이 잘못됨 | 점검하여 수정 | |||
단선 | CONTROL 연결선이 SHORT되거나 누전됨 | 저항을 점검하여 문제점을 해결하고 FUSE를 교환함 | ||
전자 | MOTOR 소음 | 전압이 낮음 | 정격전압까지 상승 | |
접점이 잘못되었거나 연결이 불확실함 | 접점을 닦아서 확실하게 연결 | |||
압축기 베어링 파손 | 분해하여 수리하거나 압축기 교체 | |||
고압이 지나치게 높음 | 원인을 점검하여 제거 | |||
과전류 릴레이 즉시 TRIP | MOTOR가 탔거나 SHORT또는 누전됨 | COMP를 교체하거나 냉매회로 점검 | ||
전자 | 보호장치 정상 | 전자접촉기 결함 | 수리하거나 교체 | |
고저압 개폐기가 작동 | 이상 고압 또는 이상 저압 | 원일을 제거하고 리셋버튼을 누름 | ||
펌프 인터록이 작동함 | 냉각수 펌프를 운전하지않음 | 펌프운전 | ||
쿨링타워 휀을 운전하지않음 | 쿨링타워 휀 운전 | |||
과전류 릴레이가 작동함 | 과부하,이상고온,MOTOR가 소손 | 원인조사하여 수리 | ||
압 | 고내온도 써모 | 작동 | 고내 온도 낮음 | 정상 |
과전류 릴레이 | TRIP | 과부하,이상고온,MOTOR소손 | 원인조사하여수리 | |
고압압력 개폐기 TRIP | 냉각수 입구온도 정상 | 냉각수량 부족 | 냉각수량 증가 | |
응축기 튜우브 오염 | 튜우브 세척 | |||
냉매 충전과다 | 적덩한 냉매를 빼냄 | |||
토출밸브 완전히 열리지 않음 | 밸브를 완전히 개방 | |||
냉매속에 공기 혼입 | 공기가 혼입된 곳을 조사하여 수리하고 | |||
냉각수입구 온도높음 | 고내온도가 너무 높음 | 부하를 줄임 | ||
고압력 설정치가 너무 낮음 | 설정치를 조정함 | |||
저압력 | 고내 온도가 너무 낮음 | 부하가 너무 적음 | 부하를 증가시킴 | |
증발기 튜우브에 스케일이 많음 | 세척 | |||
고내온도 정상 | 팽찬변 결함 | 수리하거나 교체함 | ||
흡입 STRAINER가 막힘 | 청소 | |||
냉매부족 | 냉매를 보충함 | |||
냉배누설 | 누설지점을 조사하여 수리한후 냉매 | |||
저압 설정치가 너무높다 | 적당한 POINT로 조정 | |||
액출구 밸브 완전히 열리지 않음 | 밸브를 완전히 개방 | |||
유압보호 스위치TRIP | 오일레벨이 낮음 | 오일이 너무적음 | 오일 보충 | |
크랭크 케이스 히이타 | 오일온도가 낮은 상태에서 시동하여 | 크랭크 케이스 히이타를 점검하여 | ||
오일필터가 막힘 | 교체 | |||
오일펌프의 작동 불량 | 오일펌프 교체 | |||
압축기 베어링마모 | 분해하여 수리하거나 압축기교체 | |||
권선써모 TRIP | 전동기 회전하지 않음 | 압축기 베어링 또는 피스톤 실린더가 파열됨 | 분해하여 수리하거나 압축기 교체 | |
냉매부족 | 냉매누설 지점을 조사하여 수리한후 | |||
팽창밸브 결함이나조정이 잘못됨 | 밸브교체하거나 수리 | |||
흡입스트레이나 막힘 | 스트레이나 세척 | |||
DISCHARGE 밸브 | 파손물 제거하고 교체 | |||
이상고압 | 전항참조 | |||
전동기의 회전자와 고정자가 접촉함 | 분해하여 수리하거나 COMP교체 | |||
| 고내온도가 높다 | 증발기 입출구온도차는 정상 | 고내부하가 너무많음 | 부하를 줄이거나 용량증대 |
증발기 입출구 | 냉매누설 | 무설점 찾아 수리후냉매 보충 | ||
팽창변 감온통 냉매누설 | 팽창밸브 교체 | |||
압축기 불량 | 압축기 분해하여 수리하거나교체 | |||
냉매회로가 막힘 | 냉매회로 세척 | |||
고압이 너무 높음 | 전항참조 | |||
저압이 너무낮음 | 전항참 | |||
| 액햄머 | 실린더 해더에 적상 | 팽창변 조정 불량 | 팽창변 개도 재조정 |
압축기 고장 | 분해하여 수리하거나 재조정 | |||
크링크 케이스 | 유분리기 밸브고장 | 분해하여 수리 | ||
과다한 오일 충전 | 적당량 오일 제거 | |||
기초가 튼튼하지 못함 | 기초를 보강 | |||
수배관이 떨린다 | 진동 흡수기를 설치 |