전체검색

사이트 내 전체검색

고객센터

자료실

냉동기 기본 사이클

페이지 정보

profile_image
작성자 한솔테크
댓글 0건 조회 7,468회 작성일 21-04-21 16:35

본문

냉동기 기본 사이클

냉동기 사이클은 크게 4가지로 분류하며 소형 유니트는 기본 사이클로도 운전이 가능 하지만 부하 변동이 많은 중대형

설비는 고가품이여서 옵션으로 여러 가지 부속장치를 추가 하여야만 효과적인 운전과 원하는 온도 조건을 달성할 수 있기

때문에 그에 따른 용도와 각각의 기능에 사전지식을 충분히 알고신중을 기하여 시스템을 설계 하여야함.


 *냉동기 기본 사이클



1. 압축기

일종의 엔진이며 밀폐와 반밀폐 두가지로 구분하여 고저압 밸브가 있어 흡입과 토출을 하여 장치내 냉매를 순환시키는

펌프 역할을 한다.



2. 응축기

압축기에서 토출된 고온,고압의 기체냉매를 고온,고압의 액체 냉매로 액화시키는 장치이며 크게 수냉식과 공냉식으로 분류된다.



3. 평창변

응축기에서 액화된 고온 고압의 냉매 가스를 교축,팽창하여 저온,저압의 냉매 가스로 변환시켜 주는 장치이다.



4. 증발기

팽창변을 지난 저온,저압의 액체냉매 가스가 저온,저압의 기체 냉매가스로 변화 하면서 장치내 열을 흡수하여서 온도를

하강 시켜주는 장치이며 직접 냉각방식과 간접냉각방식으로 분류된다.


 *기타주변기기



1. DPS

고저압 차단 스위치로 저압측은 냉매 누설시 고압측은 고압압력 상승시 동작하여 기계를 보호하 스위치임.



2. HPS

겨울철에는 외기온도가 낮기 때문에 응축기 휀이 작동하여 냉매가 과냉하는 현상을 방지하는 과냉방지 스위치임.



3. OPS

반밀폐콤푸 전용 부품이고 유압을 감지하여 유압이 형성되지 않으면 콤푸가 동작하지 못하도록하는 스위치임.



4. 전자변

증발기 제상시에 저압 액관을 차단하여 증발기로 냉매가 역류하는 것을 방지하는 부품임.



5. 유분리기

압축기 고압측 라인에 설치하는 부품이고 운전시 오일이 냉매와 혼합하여 압축기 밖으로 흘러 가는 것을 다시 압축기로

회수하는 역할을 하는 부품임.



6. 액분리기

증발기 저압 라인에서 압축기로 회수되는 액냉매는 충격력이 있어 액 햄머 현상으로부터 압축기를 보호하고 액 냉매를

기체화하는 부품임.



7. 수액기

응축기에서 나오는 액 냉매를 저장하여 팽창변이 충분히 작동할 수 있도록 하는 부품임.



8. 드라이어

압축기 내의 전기장치는 냉매와 오일로부터 노출되어 있습므로 수분이 혼합되어 있으면 금방 누전으로 이어지기 때문에 수분을

흡수하고 팽창변을 통과할 때 또한 얼어서 막히는 경우가 있기에 수분을 완전히 흡수하는 핵심 부품이며 습기가 많은 날에는 세심한 주의와 완전 진공 상태에서 보관 또는 사용하여야 하는 부품임.



9. 저압휠터

압축기 저압 라인전에 설치하는 부품이며 냉매라인에 이 물질이 압축기로 유입되는 것을 차단하는 일종에 휠터 역할을

하는 부품임.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.