전체검색

사이트 내 전체검색

고객센터

자료실

냉동기기 고장 원인 증상 진단.

페이지 정보

profile_image
작성자 한솔테크
댓글 0건 조회 16,093회 작성일 21-04-21 16:05

본문


압축기
상 태
원 인
대 책
점검요령
토출 압력이

너무 높다

공기가 냉매계통에 혼입응축기로부터 공기를 배출시긴다.
응축기를 충분히 냉각한 후에 냉매액 온도의 포화압력까지 공기를 방출한다.

응축기의 온도에 대한 냉매액의 포화 압력과 실제 압력의 차
냉각수(냉각공기)의 온도가 높거나 유량이 부족
급배수관이나 스트레이너가 막혀있지 않나, 밸브가 완전히 열려있는지 확인하고 수압을 점검, 절수 밸브를 조절한다.(응축기용 휜을 조사한다.)
냉각수 입구 온도, 출구온도 및 온도자(냉각 공기 출입구온도, 유량, 응축기의 막힘, 오염)
응축된 냉각관에 스케일이 퇴적되었거나 수로 카바의 칸막이 벽이 부식(공냉식 응축기휜이 오염)
냉각관을 청소하고 필요하면 수로 카바를 교환하다.(휜을 청소한다)
냉각수 출입구 온도 및 온도차
냉매를 과잉 충전하여 응축기의 냉각관이 액냉매에 잠겨 유효전열면적이 감소
과잉 충전된 냉매를 뽑아낸다.
응축기 또는 수액기의 액면이 필요 이상 높지 않을 것
토출 배관중의 스톱밸브가 완전히 열려있지 않다스톱 밸브를 확실하게 연다.
안전상 중요하므로 항상 운전전에 점검해야 한다.
토출 압력이

너무 낮다
냉각수량(냉각공기량)이 너무 많거나 수온(공기온도)이 너무 낮다.
냉각수 입구 밸브 또는 절수 밸브를 조절한다(냉각 공기량을 감소시킨다.)
냉각수(냉각공기)출입구 온도 및 온도차
증발기에서 액냉매가 흡입된다.
팽창 밸브를 조절한다. 팽창 밸브의 감온통을 흡입관에 확실하게 부착한다. 감온통을 보온재로 감아준다. 바이패스형 수동 팽창 밸브를 확실하게 닫아준다.
압축기 전체의 온도가 낮다.
냉매 충전량의 부족
누설하는 것을 수리하고 냉매를 보충한다.
응축기 또는 수액기의 액면은 정상인가
토출 밸브로부터 부족
토출 밸브의 수리,교환
흡입 압력이 너무 높다 냉동 부하의 증가
부하를 조정한다.
부하의 상황을 점검
팽창밸브가 너무 많이 열림 흡입밸브, 밸브시트 피스톤링 등이 파손되었거나 언로더기구의 고장
팽창밸브를 조절하고 감온통과 흡입관과의 접촉을 확인한다.
팽창밸브를 조여준다.
팽창밸브를 용량이 너무 크지 않는가
유분리기의 오일 리턴장치의 누설(가스 리턴)
흡입밸브 밸브시트 피스톤 링 등을 검사하고 마모되었으면 교환한다. 언로더 기구를 점검
압축기의 흡입 스톱 밸브를 닫고 진공이충분히 낮아지는지를 점검
언로더 제어장치의 설정치가 너무높다.
오일 리턴 밸브를 점검
작동 압력(온도)을 낮춘다.
오일 리턴 배관이 뜨겁다.
시동 후 부하가 가해지지 않는다 유압이 너무 낮다.
유압 조정 밸브를 종정압축기 회전수를 낮게한다.
압력 스위치 등을 점검
압축기의 상황
언로더 전자변의 불량
전자변의 누설을 수리, 교환


  응축기 

상 태
원 인 
대 책점검요령

응축 온도가 너무 높다
(응축 압력이 너무높음)


공기의 혼입

*응축기(또는 수액기)에서 에어퍼지
*진공 운전을 하지 않도록 조정한다.
*흡입측의 누설을 점검, 수리한다.
응축기의 온도에 대응하는 포화압력과 실제의 압력과의 차

냉각관의 오염

*청소한다.
*해수를 사용할 때는 방식아연판도 점검
냉각수 출입구의 온도차

수로 카바의 칸막이 누설

*부식등에 의한 칸막이 벽의 결손(파손)은 살돋움 수리 또는 교환
냉각수 출입구의 온도차

냉각수량(공기량)의 부족

*설계수량(공기량)을 조사냉각수 배관(덕트)의 저항을 조사하여 고친다.
*펌프의 양정(흰의 정압)을 조사한다.
냉각수
(냉각공기)출입구 온도차

냉각면적의 부족

*냉매를 과충전해서 응축기의 액면이 높을때는 냉매를 뽑아낸다.
*상기한 처리로 해결되지 않을 때는 설계 계산을 다시 해본다.

냉각관이 빨리 손상된다

냉각관의 부식

*수질을 조사한다
*아연판의 점검(크기,설치방법,풀어짐을 보수한다.)
*냉각관 유속을 점검하여3m/s이하가 되도록 패스를 수정한다.
수량(펌프의 특성)을 조사한다.
냉매 누설
*패킹 부분에서 가스 검지하여 누설이 있으면 교환 *유리관의 중심 맞추기가 불량 유리관의 변형이 있으면 교환
*시창 유리의 접촉면 수정

-
액면계의 불량
볼의 상승불량
볼시트와 볼을 점검하여 보수한다.
-


  유분리기 

상 태
원 인 
대 책점검요령

냉동기유를 잘 분리하지 못한다
냉동기유가 너무 많이 고인다.
푸로트 밸브를 분해, 수리 반유관의 막힘을 수리한다.

유면계에 주의
칸막이판, 선회판 등이 떨어지거나 누설, 유분리기가 작다.

내부를 점검하여 수리한다. 교환한다.내부속도가 낮은것으로 교환한다.
유면계에 주위

소리가난다

크기가 작다.


수리한다.
칸막이판, 선회판, 푸로트 밸브의 설치 불량
내부속도가 낮은것으로 교환하다.
유분리기에 액냉매가 고인다

겨울철 시동할 때 유분리기에서 토출 가스가 냉각되어 응축

압축기 크랭크 케이스내의 유면의 오일 포밍에 주의하여 유분리기가 따뜻하게 될 때까지 기다린다.


  팽창밸브,액배관 

상 태
원 인 
대 책점검요령

1.냉매의 통과가 나쁘다(유량감소)

팽창 밸브의 선정 잘못(오리피스 구경이 작다)

구경이 큰것으로 교환한다.

흡입 가스의 과열도가 크다.
팽창 밸브의 직전까지의 압력 손실이 크다.
팽창 밸브를 크게 하거나 압력 손실을 작게 한다.

팽창 밸브 직전에서 냉매액이 차다.
응축압력이 너무 낮다
냉각수량(공기량)을 줄인다.

특히 겨울철

-
팽창 밸브의 막힘
여과망, 오리피스를 청소 수분이 동결할 때에는 냉매 계통을 건조 시킨다.
팽창밸브의 서리가 없어진다.

2.팽창밸브의 작동불량


감온통의 가스가 누설되었다.

교환한다.

팽창밸브의 서리가 없어진다.
감온통이 올바른 위치에 부착되어 있지 않다.

올바른 위치에 미락시켜서설치한다.

-
감온통이 흡입 가스관에 잘 부착되어 있지 않다.

밀착시킨다.
-

내부기구의 불량
감온통내의 충전가스의 선정 잘못

교환한다
충전가스를 확인하고 규정의 것으로 교환한다.
-
3.리키드 백이 일어난다

팽창 밸브가 불량하지 않으면 조정불량

점검하고 조정한다.
-
팽창밸브으 구경이 너무 크다.

교환한다.
-
4.흡입 압력이 너무낮다
냉동 부하의 감소

부하를 조정한다.
부하의 상황을 점검
흡입 여과기의 막힘
청소
흡입 압력과 증발 압력의 차압이 크다.
냉매액 통과량이 제한되어 있다.

전자변을 정상으로 하고 스트레이너등의 막힌곳을 수리한다.
팽창 밸브의 앞에 있는 냉매액관이 차다.
냉매 충전량이 부족

냉매를 추가로 충전한다.
응축기나 수액기의 액면
언로더 제어 장치의 설정치


작동 압력(온도)를 높힌다.
증발기와 압축기의 관계
상 태
원 인 
대 책점검요령

5.압력 스위치 고압축이 작동해서 압축기의ON-OFF를 반복한다
냉각수량이 부족하거나 냉각관이 막혔다.

냉각수가 흐르고 있는지 확인하고 급수 밸브를 더 연다. 냉각관이나
냉각수(냉각공기)의 출입구 온도차
(응축기 휜 용량 부족)
또는 냉각수용 스트레이너를 청소한다(응축기 휜을 점검)

-
압력 스위치의 고압측의 설정이 잘못 되었다.

압력스위치의 고압측의 설정을 점검한다.
허용 압력 이하로 설정
냉매 충전량이 너무 많다.

여분의 냉매를 뽑아 낸다
응축기, 수액기 액면

6.압력스위치 고압측이 작동해서 압축기가 발정을 반복한다(3.참조)


냉각기의 서리가 끼었다.

서리를 제거한다.
냉각기의 상황 조사
액냉매 필터의 막힘

액냉매 필터를 청소한다.
필터 출구가 차다.
감온 팽창 밸브 감온통내의 냉매가 누설하였다.
팽창 밸브의 동력부를 신품으로 교환한다.
흡입관에서 감온통을 떼어내고 다른 손으로 감온통을 쥐어보아 냉매가 흐르지 않는 것 같으면 감온통의 가스가 누설한 것이다.
언로더 제어 장치의 설정이 너무 낮다.

작동 압력을 높인다.

압력 스위치 등을 점검
압력 스위치의 저압측의 설정이 너무 높다.

압력 스위치 등을 점검작동 압력을 낮춘다.

압력 스위치 등을 점검
7.압축기의 정지시간이 짧다


냉매의 부족
(냉동 능력 저하)

작동 압력을 높인다.
응축기나 수액기의 액면
토출밸브로부터의 누설이 심하다.

토출밸브를 수리하거나 교환

전반적인 상황
냉매액 전자변이 확실하게 열리지 않는다.


(펌프 다운 방식일 때)
전자변의 밸브나 밸브시트가 마모되었으면 교환한다.

-
피스톤 링의 누설
실린더의 마모
실린더의 마모
링이나 또는 실린더 라이너를 교환
전반적인 상황
8.압축기가 시동되지 않는다
전압의 강화

전원의 전압을 조사한다.
전격 전압의 90%이상
과부하 보호 릴레리가 작동하였다.

과부하 보호 릴레이를 리세트 한다.
작동원인도 조사한다.
전원등의 스위치를 넣지 않았다.

스위치를 넣는다.
-
저압 압력 스위치가 작동하였다.



압력 스위치의 설정 압력이 될 때까지 기다린다.
압력 스위치의 설정 압력 변경
압축기 4.항목을 참조
유압 보호 스위치가 리세트 되어 있지 않다.


유압 보호 스위치가 작동하는 원인을 확인하여 수리한 다음 리세트 한다.-
냉매가 누설하였다.



누설하는 곳을 찾아서 수리한 후 냉매를 필요량 만큼 충전한다.-
냉매액 전자변이 닫혀 있다.(펌프다운방실일 때)

전자변의 전류를 흘려보내서 마모되었으면 교환한다.
전자변의 작동 시험

상 태 

원 인 
대 책점검요령

9.시동후 90초 이내에 정지 된다
유압 보호 스위치가 작동하였다.
유압을 조정한다.
냉동기유를 보충한다.
냉동기유 계통의 막힘을 청소한다.

유압계와 흡입 압력계의 지시 값의 차
압축기의 유면

10.운전중에 이상음을 발생한다


기초 볼트가 풀어져서 진동벨트 폴리의 이완



볼트를 조여준다. 너트나 키이 등을 점검하여 마모되었으면 교환한다.

-
구동측 커플링의 중심이 맞지 않거나 볼트가 풀림

중심을 맞추고 볼트를 조인다.

-
액흡입을 이르킨다.팽창밸브가 너무 크게 열렸으면 밸브를 닫는다.
팽창밸브 감온통의 설치가 나쁘거나 풀어졌다.


-
피스톤 핀, 연결봉 베어링등이 마모 되었다.

소리나는 곳을 찾아내어 수리한다.
-
토출측 스톱 밸브의 디스크가 진동한다.

밸브를 완전히 연다.
-
11.크랭크 케이스에 이슬서리가 맺힌다



액냉매가 압축기로 돌아온다.

팽창 밸브를 조절한다.
수동 팽창 밸브가 닫혔는지 확인한다.


-
12.냉동기유 온도가 너무높다
압축기 실린더 자켓에 냉각수가 흐르지 않음

냉각수가 흐르게 한다.
실린더의 온도가 높다.
실린더 자켓 부분이 물 때(스케일)에 의해 막혔다.

청소한다.
냉각수가 흐르는 것을 확인한다.
토출 온도가 너무 높다.
흡입가스의 과열도가 낮아지도록 팽창 밸브를 조절한다.
토출 밸브가 누설해서 역류한 가스를 재압축하지 않는가를 점검하고 수리한다.
압축기를 정지할 때 저압축의 압력 상승이 따른다.
크랭크 케이스 온도 상승

피스톤 링 누설을 수리한다
유 분리기의 반유 밸브를 점검
흡입 압력이 높다.
반 유관이 뜨겁다.
베어링 부분, 마찰부분의 조정 불량

간격을 조사하고 저정한다.
-
13.유압이 낮다
유압계의 고장



신품과 교환한다.
-
유압계 배관이 막힘
청소한다.
시동시 지침의 상승 속도가 늦다.
유압조정밸브가 너무 많이 열렸다.



조정한다.
유압을 확인한다.
오일 펌프의 고장
신품과 교환한다.
유압을 확인한다.
각 베어링 부분의 마모가 심하다.


정규의 간격으로 조정
부품을 교환
압축기의 운전 상황
냉동기유 온도가 높다.

냉동기유 온도의 항 1.를 참조
-
고도의 진공 운전
흡입 압력이 너무 낮다.
4.의 항을 참조

-
상 태
원 인대 책점검요령

14.유압이 낮다

유량의 부족
냉매가 냉동기유에 섞여 들어가지 않았는지 조사, 냉동기유보급
압축기 유면계의 상황


15.유압이 높다



유압계의 고장


신품과 교환한다.
정지중의 지침음0인가
유압조정 밸브가 닫혀다.

조정한다.
-

냉동기유 온도가 낮다.

유냉각기의 냉각을 조정
-
오일 배관의 막힘
점검, 청소한다.
냉동기의 오염을 조사
16.냉동기유의 토출이 많다



액냉매가 압축기로 돌아온다.


액 복귀를 없게한다.
습 운전을 하지 않는다.
유분리기에서 액냉매를 응축시키지 않는다.
압축기의 유면계를 본다.
오일 포밍

유분리기에서 냉동유가돌아
오지 않는다.

반유 장치를 점검, 수리한다유분리기의 유면.

오일 링의 마모


신품과 교환-

시동시 크랭크 케이스내 유면에서 오일 포밍 발생

정지할 때 크랭크 케이스내를 펌프 다운하여 둔다.
크랭크 케이스 히터를 설치한다.
겨울철에 기동할 때 주의 할 것
17.고압축과 저압측, 압력이 곧 균형이 잡힌다
밸브 누설, 밸브 주위 부품의 마모, 가공불량




점검하고 가공한다.-
토출 밸브의 파손

신품과 교환한다.-
18.용량제어 장치가 작동하지 않는다

용량제어용 전자변의 불량














수리 또는 교환

압축기의 상황
압력 스위치의 불량조정, 수리한다.
언로드 기구의 불량조정, 수리한다.
냉동기유 배관의 막힘.압력 스위치의 가스배관이 막힘.막힌 것을 고친다.
19.언로더에서 로드로 돌아가지 않는다
마찰부분의 마모가 심하다.

청소, 언로더 기구의 스프링을 강하게 한다.
압축기의상황

 

  기타  

상 태
원 인
대 책
점검요령
냉각이 불충분하다
냉매 부족(증발기에서의 냉각에 편차가 있다)

냉매의 보충
응축기 또는 수액기의 액면
냉동기유가 증발기에 고였다

1. 압축기의 냉동기유가 돌아가기 쉬운 운전으로 한다.(약간 습운전,만액시 증발기에서는 약면을 높임)
2. 흡입배관이 냉동기유가 돌아가기 쉽게 되어 있는지 점검하여 보수한다.
냉각 표면적의 부족

설계를 검토
냉매 분류기의 불량

구조, 설치 방법을 검토, 수정
공기 냉각기의 적상이 심하다
1. 냉매 증발온도가 너무 낮은 것을 고친다.
2. 제상 간격을 짧게 한다.
3. 냉각기의 핀 피치를 검토, 보수
해더의 형상이 불량하여 냉매의 분포가 나쁘다.







해더의 형상이나 설치방법을 검토하여 보수
코일의 이슬이나 서리의 부착상태(분포)
피냉각물(물,공기,부라인등의 유량의 부족)

점검해서 정상의 상태로 되돌린다
피냉각물의 온도가 너무 낮아진다.
디스트리뷰터 교환
냉각기의 이슬, 서리의 부착에 극단적인 편차가 있다
디스트리뷰터의 구조 설치가 나빠서 냉매의 분류가 불량하다.

설치 위치를 점검해서 수정
냉각기가 서리에 의해 금방 막힌다
핀 간격이 너무 좁다.
냉각기를 교환한다.
부하의 상황을 조사하고 팽창 밸브를 조정한다
흡입 압력 저하
증발온도가 너무 낮다(0도)



공기가 흐르는 세력-속도
공기량의 감소
핀을 점검해서 에어필터를 청소
팽창밸브의 설치 위치를 고려하여 흡입
부하가 변동할 때 리키드백
팽창밸브가 부하의 변동에 따르지 못함

관에 액분리기를 설치
배수관, 스트레이너, 트랩 부분을 청소하고 각부를 점검
증발기의 드레인이 넘쳐 흐른다
배수관에 경사 불충분 막힘
증발기내의 극단적인 부압
방열을 좋게한다
증발기의 방열표면의 이슬 맺힘
방열 불량 금속 접속부의 열 절연 불량


 
(주)한솔테크


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.