전체검색

사이트 내 전체검색

고객센터

자료실

고장원인 및 대책

페이지 정보

profile_image
작성자 한솔테크
댓글 0건 조회 8,974회 작성일 21-04-21 16:47

본문

고장원인 및 대책

운전중 이상원인에 의해 냉동기가 정지시 그 대책과 처리방법은 다음과 같습니다.
정지원인이 확인될 때까지 부주의한 조정이나 함부로 기기류를 조작하여서는 안됩니다.




현상

점검사항

원인

대책











CONTROL BOX 개폐기나 휴우즈

정상

주전원 스위치 단선

주전원 결선

CONTROL 연결선이 잘못됨

점검하여 수정

단선

CONTROL 연결선이 SHORT되거나 누전됨

저항을 점검하여 문제점을 해결하고 FUSE를 교환함

전자
접촉기
정상

MOTOR 소음

전압이 낮음

정격전압까지 상승

접점이 잘못되었거나 연결이 불확실함

접점을 닦아서 확실하게 연결

압축기 베어링 파손

분해하여 수리하거나 압축기 교체

고압이 지나치게 높음

원인을 점검하여 제거

과전류 릴레이 즉시 TRIP

MOTOR가 탔거나 SHORT또는 누전됨

COMP를 교체하거나 냉매회로 점검

전자
접촉기
작동치
않음

보호장치 정상

전자접촉기 결함

수리하거나 교체

고저압 개폐기가 작동

이상 고압 또는 이상 저압

원일을 제거하고 리셋버튼을 누름

펌프 인터록이 작동함

냉각수 펌프를 운전하지않음

펌프운전

쿨링타워 휀을 운전하지않음

쿨링타워 휀 운전

과전류 릴레이가 작동함

과부하,이상고온,MOTOR가 소손

원인조사하여 수리







고내온도 써모

작동

고내 온도 낮음

정상

과전류 릴레이

TRIP

과부하,이상고온,MOTOR소손

원인조사하여수리

고압압력 개폐기 TRIP

냉각수 입구온도 정상

냉각수량 부족

냉각수량 증가

응축기 튜우브 오염

튜우브 세척

냉매 충전과다

적덩한 냉매를 빼냄

토출밸브 완전히 열리지 않음

밸브를 완전히 개방

냉매속에 공기 혼입

공기가 혼입된 곳을 조사하여 수리하고
진공시킴

냉각수입구 온도높음

고내온도가 너무 높음

부하를 줄임

고압력 설정치가 너무 낮음

설정치를 조정함

저압력
개폐기 TRIP

고내 온도가 너무 낮음

부하가 너무 적음

부하를 증가시킴

증발기 튜우브에 스케일이 많음

세척

고내온도 정상

팽찬변 결함

수리하거나 교체함

흡입 STRAINER가 막힘

청소

냉매부족

냉매를 보충함

냉배누설

누설지점을 조사하여 수리한후 냉매
재충전

저압 설정치가 너무높다

적당한 POINT로 조정

액출구 밸브 완전히 열리지 않음

밸브를 완전히 개방

유압보호 스위치TRIP

오일레벨이 낮음

오일이 너무적음

오일 보충

크랭크 케이스 히이타
전선의 단선

오일온도가 낮은 상태에서 시동하여
오일포오밍 현상이 일어나 오일이
부족하게됨

크랭크 케이스 히이타를 점검하여
교체함

오일필터가 막힘

교체

오일펌프의 작동 불량

오일펌프 교체

압축기 베어링마모

분해하여 수리하거나 압축기교체

권선써모 TRIP

전동기 회전하지 않음

압축기 베어링 또는 피스톤 실린더가 파열됨

분해하여 수리하거나 압축기 교체

냉매부족

냉매누설 지점을 조사하여 수리한후
냉매재충전

팽창밸브 결함이나조정이 잘못됨

밸브교체하거나 수리

흡입스트레이나 막힘

스트레이나 세척

DISCHARGE 밸브
PLATE파손

파손물 제거하고 교체

이상고압

전항참조

전동기의 회전자와 고정자가 접촉함

분해하여 수리하거나 COMP교체

















 

고내온도가 높다

증발기 입출구온도차는 정상

고내부하가 너무많음

부하를 줄이거나 용량증대

증발기 입출구
온도차 작음

냉매누설

무설점 찾아 수리후냉매 보충

팽창변 감온통 냉매누설

팽창밸브 교체

압축기 불량

압축기 분해하여 수리하거나교체

냉매회로가 막힘

냉매회로 세척

고압이 너무 높음

전항참조

저압이 너무낮음

전항참










 

액햄머
현상

실린더 해더에 적상

팽창변 조정 불량

팽창변 개도 재조정

압축기 고장

분해하여 수리하거나 재조정

크링크 케이스
온도가 높음

유분리기 밸브고장

분해하여 수리

과다한 오일 충전

적당량 오일 제거

기초가 튼튼하지 못함

기초를 보강

수배관이 떨린다

진동 흡수기를 설치


  


 

 